          超聲波液位計怎么配控制儀?

          來源: 燁立工控作者: 小楊點擊數: 時間:2019-12-17
          超聲波液位計參數與功能:
          1、信號輸出一標配4~20mA或選配RS485、2322、精度→0.5%
          3、發射全角一7°~12°發射角的大小和測距能力成正比
          4、測距能力一俗稱量程4、7、10、12、15、17、20m以及大功率50m
          5、盲區→0.25~1.0m→盲區固有,菜單可查
          6、分辨率→測量距離<10m-1mm,測量距離≥10m一10mm
          7、防護等級→IP66
          8、工作模式→測量距離L和測量液位H模式轉換,菜單可選
          9、環境溫度→-15~+55℃


          超聲波液位計選型與數顯報警控制儀選配:
          選型選得是否恰到好處,對后續使用效果起到關鍵作用,在這里我們只是提供一般選型原則,僅供參考。
          1、當使用環境不錯并且系統只需要采集有關數據無需第二現場顯時,一般只需選購超聲波液位計不需要數顯報警控制儀;當您還有其他要求時,比如需要繼電器開關輸出來控制其他電器機構時,則要超聲波液位計和數顯報警控制儀同時選購。燁立工控為你推薦一款
          YL-C803單回路數顯報警測控儀

          YEH-X超聲波液位計配單回路測控儀測液位

          超聲波液位計與報警控制儀應用示例:
          液位變送器0-5米(標牌上),4-20mA輸出,水位大于4米時輸出報警,低于1米時報警(以cm為單位,即1m=100.0cm)
          參數 名稱 設定值 備注
          Sn 信號輸入類型 15 PUH為變送器zui高量程值
          dot 信號輸入小數點 1
          PUL 量程下限 0.0
          PUH 量程上限 500.0
          ALo 下限報警 100.0
          AHI 上限報警 400.0

          控制水泵系統,下限繼電器回差控制(以液位變送器5m,低于1米開泵,高于4米停泵為例,以cm為單位)
          參數 名稱 設定值 備注
          Sn 信號輸入類型 15 PUH為變送器zui高量程值
          dot 信號輸入小數點 1
          PUL 量程下限 0.0
          PUH 量程上限 500.0
          ALo 下限報警 100.0
          dLo 下限報警回差 300.0
           

          2、當環境潮濕、不通風、揚塵多等環境比較惡劣,建議采用分體近傳型,近傳換能器密封好,具有一定防爆性能能夠抵御惡劣環境,其欠缺的缺點是傳輸距離小點(zui大連接線長度約30m)。
           
          超聲波液位計不可應用范圍:
          由于以下物質的揮發氣體或揚塵的吸聲能力特強,所以一般情況下
          超聲波液位計不可以應用。比如發煙硫酸、硝酸、儲存罐中的水泥粉、石灰粉、液體表面有大量的泡沫存在等;又比如到達換能器的溫度60℃以上或儲存罐壓力≥0.4Mpa時不可以應用(如果應用在帶溫帶壓的儲存罐,訂貨時必須說明)。
           