          超聲波液位計怎么調?

          來源: 燁立工控作者: 小楊點擊數: 時間:2019-12-17
          超聲波液位計采用非接觸測量技術來監控液位情況,常應用于具有一定毒性、易燃性、高粘度以及腐蝕性的物料和液體當中。超聲波液位計還具有重量輕、壽命長、穩定耐用、安裝方便等方面的優勢,在污水處理、化工生產等領域得到廣泛應用。為使超聲波液位計在實際工況中更好地發揮作用,本文就燁立工控YEH-KJ2X超聲波液位計如何調試與量程確定介紹如下。

          超聲波液位計量程和盲區確定
          量程和盲區是反映超聲液位計的兩個重要的指標。量程是指能測量的zui大范圍,反映的是換能器的靈敏度。盲區是反映換能器好壞的重要指標。盲區也稱si區,超聲波液位計測量不到的一段距離,它是由于超聲換能器的余震造成的。相同量程的產品盲區越小,說明這個換能器的設計越好。對一些密閉罐體或者短量程的測量來說安裝會越方便,因此盲區成為相同量程產品衡量換能器做得好壞的一個重要指標。
          如測量的是液體,可按標準量程選型;如測量的是固體,應選擇較大的量程;如測量的是較為松軟的物體(比如面粉、棉花、海綿)將無法使用;如測量的液位表面有覆蓋面較大的氣泡,也要選擇較大量程的超聲波液位計,但如氣泡厚度超過5cm時則不推薦使用;如空氣中有粉塵或者蒸汽等較為復雜的工況時,是否需要選擇較大量程的超聲波液位計,請事先向燁立工控技術人員咨詢。
          基本上大部分用戶在選擇超聲波液位計的時候,都按照罐體的高度來選擇并沒有考慮留余量這就難免會出現一些問題。比如在測量鹽酸液位的罐體中,由于介質揮發性強,罐體內的空氣可能會懸浮大量的細小液體顆粒,導致超聲波液位計的部分聲波發生散射。對于這種現象當若液體下降到較低位置時,超聲波液位計就可能出現接受不到回波的情況。因此,建議用戶在選擇量程時,把測量的大距離增加30-50%。即6米高的罐子,zui好選擇10米的YEH-KJ2X超聲波液位計來測量。


          超聲波液位計調試與設置
          1、鍵盤說明
          超聲波液位計鍵盤按鍵

          【SET】:菜單鍵。按【SET】出現密碼界面,輸入密碼進入菜單,設置完畢后,按【SET】鍵退出菜單。
          【▲】: 下翻鍵和數字鍵。在菜單中,該鍵作為菜單的下翻鍵用,在更改數據時,該鍵作為數字鍵用。
          【?】: 移位鍵和上翻鍵。在菜單中,該鍵作為菜單的上翻鍵用,在更改數據時,該鍵作為移位鍵用。
          【ok】: 確認鍵。選擇菜單或確認選項和數據。

          2、密碼說明
          【SET】鍵,出現密碼界面:“0000”,按【▲】鍵將第yi位改為2,即“2000”,按【OK】鍵即可進入參數設置菜單界面。
          3、參數設置
          (1)液位標定(P01)(注:此功能可由P04菜單實現,多數儀表無此菜單)

          儀表安裝完畢、上電后,液晶上會顯示液位數值,而該數據往往與實際液位不符,故需要液位標定。液位標定步驟如下:按SET鍵,輸入密碼,再按【ok】鍵進入參數設置菜單。P01為液位標定菜單,按【ok】鍵進行P01液位標定,用【?】鍵(移位)和【▲】鍵(數字更改)將數字改為實際液位值(如2.100),按【ok】鍵確認,再按【SET】鍵退出設置菜單,此時液晶第yi行顯示“— — — ”,第二行顯示“2.100”,表示儀表正在進行液位標定(此時不能移動儀表、不能斷電)。當液晶第yi行顯示“2.100”時,表示超聲波液位計液位標定完畢。
          (2)20mA設置(P02)
          在儀表正常工作時按
          【SET】鍵進入參數設置菜單,按【▲】鍵選擇P02菜單,第二行數字即為20mA對應液位,按【ok】鍵進行設置。
          (3)顯示模式設置(P03)
          P03菜單可更改顯示模式,共有3種顯示模式可供選擇:
          1. 00  顯示距離;
          2. 01  顯示液位;
          3. 02  顯示液位和距離。
          【▲】鍵選擇所需模式然后按【ok】鍵確認。
          (4)探頭高度(P04)
          P04菜單可以顯示探頭高度,可查看探頭高度是否符合現場情況,也可用于液位標定。直接按照現場情況更改探頭高度值,便會自動校準H,L值。

          (5)反應速度設置(P05)
          P05菜單可更改儀表反應速度。液位變化速度越快,相應要求
          超聲波液位計儀表反應的速度越快。本儀表有4中模式可供選擇:
          1. 00  zui快反應速度
          2. 01  較快反應速度
          3. 02  中速反應速度
          4. 03  慢速反應速度
          【▲】鍵選擇所需模式然后按【ok】鍵確認。
          注意:儀表反應速度越快,儀表顯示數據跳動越大;相反,儀表反應速度越慢,儀表顯示數據越穩定。如果液位變化不是特別快,一般不用修改出廠設置。

          (6)盲區設置(po6)
          可更改儀表盲區以適應現場一些復雜工況。例如可以避開探頭附近凸起物對儀表的影響。一般情況不用修改出廠設置。

          (7)4-20mA測試設置(p09)  (部分儀表無此功能)
          P09為4-20mA 測試菜單,按
          【ok】鍵再按【▲】鍵可進行4-20mA輸出測試。

          [提醒]  在線咨詢熱線:0571-28812826 , 0571-28115181 , 0571-28992602   |  售后服務熱線:0571-86695413 。如果您對我們的產品有任何要求、意見或建議,您都可以以表單的形式反饋給我們,我們會給你專業的解答。

          咨詢熱線:0571-28812826 , 0571-28115181 , 0571-28992602    |    傳真:0571-86695412    |    郵箱:2851157320@qq.com